云顶yd222线路检测_yl34511线路中心

欢迎光临云顶yd222线路检测

高炉热风管道维修

2017-10-16 11:07:41 点击:

我一客户热风炉主支管设计为工作层厚230mm的低蠕变高铝砖,保温层为两层114mm厚LG-0.8轻质砖,一层15mm耐火纤维毡,外层为80mm厚喷涂层。管道崩裂造成三岔口区域上部组合砖全部坍塌,灌浆点开孔在支管组合砖上部,因为多次灌浆,此处轻质隔热砖已被挤碎,并且压迫重质耐火砖,已经没有纤维毡。重质砖断口处齐平,并未有明显的断裂痕迹。因为组合砖在出厂前是经过预砌的,现场砌筑时只需要按顺序组装即可,排除了因组合砖砌筑质量不良造成坍塌的可能。 

耐火砖现场图

根据对管道破损的认识和修复经验,三叉口内衬结构是极为重要的部位,我公司在这方面采取三种措施:

(1)将该部位的材质改为含红柱石成分的体积密度大于2.8g/cm3的低蠕变砖;

(2)将手工成型的花瓣砖改为机制成型的组合砖,增强砌体强度,以此来提高结构的抗压性;

(3)采用组合砖+浇注料的孔口砌筑结构,这样可使热风管道三岔口砌体的整体稳定性提高,程度减少管道再次出现坍塌的可能性。

按照制定的处理方案,首先做好前期准备工作。将施工部位管道上层钢平台切割拆除,为处理三岔口腾出空间。然后拆除管道三岔口部位钢壳,清理管道内损坏和松动的耐火内衬以及灌浆料,并用抓具清理管内废渣。再从接茬部位重新砌筑组合砖至上半圆120°处为止,随后采用支模填充耐磨浇注料的方法进行处理。

施工程序:支模-浇注-砌轻质砖-纤维毡-达到强度后拆模-清理-结构焊接(单面坡口)。用钢板制作好胎具,先焊接上拉筋,分两块安装到管道内部,并将拉筋与管道外的支架固定,采用耐热合金作为衬体的吊挂筋网。浇注料选材方面应对比管道用低蠕变高铝砖或低蠕变红柱石高铝砖,所用材质应不低于以下要求:

(1)荷重软化温度(0.2MPa)≥1500℃;

(2)常温耐压强度≥60MPa;

(3)重烧线变化率(1500℃-3h)为-0.5%;

(4)热震稳定性(1100℃水冷)≥20次;

(5)抗化学侵蚀强、抗风蚀性能好;

(6)养护脱模时间短且不易爆裂。

综合比较刚玉质复合浇注料是较为理想的选材。浇注尺寸需要根据送风温度以及管道拉紧定位形式来确定,本次浇注长度以三岔口外径为边三个方向各延伸300mm(如不是环砌而是错缝砌筑,不必刻意切砖),浇注厚度为345mm,浇注范围管道上部120°,一次浇注成型,浇注过程中用振动棒捣实,将表面修整确保弧度与管壳一致。待浇注料具有一定强度后,切除固定钢模的支架,在浇注料上砌一层轻质砖,铺设20mm厚耐火纤维毡,造衬工作结束后,将钢壳焊牢,并在相贯线处焊接加强筋板,后采用倒流休风管对其进行烘烤。郑州荣盛作为的中原耐材,不仅注重自身规模的扩大,更重要的是始终站在长远的发展角度,不断研制出新型的耐火材料,从而不断满足更加严格的市场需求,顺应时代潮流的发展。荣盛耐材生产各种高铝砖,耐火砖粘土砖,浇注料等产品,欢迎广大客户来厂实地考察,并建立长久的合作关系。

返回