锅炉旋风分离器耐火砖砌筑方法及注意事项
2017-12-14 14:52:41 点击:
锅炉旋风分离器
耐火砖砌筑方法及注意事项
锅炉用
耐火砖的砌筑主要设计在锅炉旋风分离器、炉膛到旋风分离器入口烟道、旋风分离器到后竖井出口烟道及部分灰道。
为保证砌筑后砌体断面尺寸误差在许可范围内,有效地消除壳体的变形,应先砌筑耐火砖,然后再砌筑IFB保温砖。保温砖与硅钙板间的间隙用13号保温料填充严实。
锅炉旋风分离器耐火砖砌筑方法及注意事项
对圆形结构,使用锁砖,以保证砌体的稳固。锁砖为楔形结构,大头朝里,小头为工作面。严禁出现方形或里小外大的楔形锁砖。砖切割时,只能从一个方向进行切割,不能从两个方向进行。
1、旋风分离器砌筑
旋风分离器从下至上分为:锥段、直段、顶部、直管四部分。锥段与回料器相连,直段经旋风分离器入口烟道与炉膛连接,直管经出口烟道与后竖井相连。耐火耐磨衬里结构从外至里为硅钙板、保温砖、重质耐火砖。在锥段共有三个水平支撑环,支撑环上面支撑耐火砖,下面为膨胀缝。
锥段砌筑主要控制直径的偏差,由于其直径随高度不断变化,锥段的直径控制比较困难。采用“环形绳测量法”是一个非常有效的控制方法。在锥段的上、下通过8~10根绳对锥段的直径进行控制。砌筑完一环后应及时测量直径,对直径偏差较大的地方应该用木榔头轻轻地敲打耐火砖,校正直径,不要让这一环的直径误差累计到下一环。直段的耐火砖首先砌筑冲击区的TZB耐火砖,待冲击区的耐火砖砌筑完后,再砌筑非冲击区的SDB耐火砖,通过切割冲击区的耐火砖,在冲击区耐火砖与非冲击区耐火砖间形成笔直狭窄的膨胀缝,除此之外,所有的砖缝都要求错开。
旋风分离器在运行过程中磨损非常严重,对施工质量要求也非常严格。要求耐火砖的灰缝饱满度大于90%,灰缝误差为1~2mm,膨胀缝要求均匀,误差为±1mm。
2、直墙砌筑
在 入口烟道和出口方形烟道的侧墙砌筑都属直墙砌筑。砌筑前检查炉壳尺寸偏差,在垂直方向上拉线,以保证墙体的垂直度。将水平线画在金属壳上,保证砌体的平 整。砌筑方式与旋风分离器相似。由于入口烟道底部炉壳有坡度,所以砌筑时砌体的平整度应该特别重视。挂钩砖应砌筑在设计位置,并放线保证每层挂钩在一垂线 上。挂钩砖不能有松动现象,挂钩不能过长或过短。
3、圆形及异型耐火砖的砌筑
出口烟道有三通、弯头、方圆节等,是砌筑的重点和难点。弯头处的几圈对嘴砖成弧状,加工砖时应以金属壳体的弧度为标准进行,加工砖尺寸务求准确。砌筑前检查金属壳体的偏差。如炉壳偏差很小则以炉壳为导面,耐火材料紧贴着炉壳砌筑。如炉壳偏差较大,则需要制作弧度板(弧度板的直径为IFB保温砖的直径),在砌筑保温砖时打弧度板,拉小线砌筑。保温砖的直径尺寸控制准确。重质耐火砖紧贴着保温砖砌筑。
对 圆形砌筑容易出现砌筑不圆,相邻砌体的圆弧砌偏的现象。须采用“样板砌筑法”,制作圆弧样板进行砌筑。圆弧拱顶是砌体中难的部位,它是不稳定的薄弱环 节。本台锅炉拱顶采用“环砌工艺”,从两边拱脚开始,向上逐步砌筑,环向砌体径向缝互不交错。砌筑拱顶时须安装拱胎进行砌筑。拱顶的锁砖是关键部位,特别 是当拱顶的跨度大于3m时,每环须设置3块锁砖,以保证一个圆环砌体的稳定。